我們歡迎您!! …社團法人臺灣省土木技師公會…





RC結構使用鋼板補強
會員
註冊日期:
2007/08/07 15:52
文章: 9
請問各位先進
RC結構使用鋼板補強
使用6mm或者9mm的鋼板
可以冷彎成U型嗎?

謝謝

2007/10/30 11:07
轉換PDF檔 列印


Re: RC結構使用鋼板補強
會員
註冊日期:
2007/08/07 15:52
文章: 8
一般作樑柱鋼板補強 均會要求補強鋼板連續性 多為焊接處理
如果施工採用鋼板冷彎加工方式 類似連續箍筋行為 我也同意 一般補強書籍及報告也有這樣作法

但需確認鋼板與原混凝土元件密合性 不得有縫隙存在

一般單板較易檢查

冷彎鋼板就難確認 這也是使用上爭議

2007/10/31 12:22
轉換PDF檔 列印


請問為什麼使用冷彎鋼板需確認鋼板與原混凝土元件密合性??
鋼板與原混凝土間填充接著劑的施作方式不是都一樣,還是有所差異??
謝謝指導!

2007/10/31 13:03
轉換PDF檔 列印


Re: RC結構使用鋼板補強
會員
註冊日期:
2007/08/07 15:52
文章: 8
補強就是補足原柱強度 補強鋼板與混凝土密合才能發揮複合材料強度

我不清楚鋼板與原混凝土間填充接著劑 接著劑強度是否與鋼板一樣?

或接著劑是否確實填充鋼板與原混凝土間? 或接著劑強度與接著劑厚度是否有關? 薄薄一層是否具有強度?

補強鋼板是模擬連續箍筋行為

2008/05/02 20:49
轉換PDF檔 列印


Re: RC結構使用鋼板補強
會員
註冊日期:
2007/08/07 15:52
文章: 96
以本人所接觸的補強為例,細使用6mm鋼板
並採兩個L型包覆滿銲施工

另附柱之補強施工供參
(1) 先灌注Epoxy以黏結修復。
(2) 去除結構體粉刷層
(3) 柱體鬆脫處先以Epoxy界面接著劑塗佈,再以Epoxy輕質補強膠膏修補平齊。
(4) 依柱外形,成型鐵皮夾克。
(5) 將兩片鐵皮以螺栓方式接合於柱外圍,再以焊接將其固定。
(6) 為加強與待補強結構之黏著強度,以打釘鎖螺栓加強之。
(7) 以水泥漿或Epoxy灌入鋼夾克與柱之間隙中。
(8) 水泥漿固化後再對鋼夾克外表塗漆以防腐蝕。

2008/09/04 09:46
轉換PDF檔 列印







發表回覆
帳號姓名   密碼   登入
內容:



    Top   Back