我們歡迎您!! …社團法人臺灣省土木技師公會…





擋土牆的垂直向鋼筋應該用最小鋼筋量還是以溫度鋼筋設計?
會員
註冊日期:
2008/06/12 16:50
文章: 1
各位土木的先進:
小弟在看規範的時候,有一個地方不太清楚,

請問 : 擋土牆的垂直向鋼筋應該用最小鋼筋量還是以溫度鋼筋設計?

還請各位先進幫忙一下,
謝謝

2009/01/01 15:57
轉換PDF檔 列印


Re: 擋土牆的垂直向鋼筋應該用最小鋼筋量還是以溫度鋼筋設計?
會員
註冊日期:
2007/08/07 15:52
文章: 83
在計算出總土壓合力對牆臂之彎矩後,以牆臂與基座接合處之彎矩最大,因此以此彎矩當作牆臂鋼筋量之設計彎矩。牆臂的彎矩,會隨與底部距離的增加而急劇減少。因此,在較高處僅需部分主鋼筋。如果牆臂上方之鋼筋只取下方之一半時,即將切斷半數的鋼筋,可先計算此半數鋼筋量對應之彎矩值,再由牆臂彎矩圖決定切斷點。ACI規範中規定,任何鋼筋皆應超過此點以承受距離等於d或l2倍鋼筋直徑較大者的撓曲應力,因此切斷點位置還需考慮最小所需發展長度。通常先灌鑄基腳,並在牆臂底提供一施工接縫。因此,牆臂的主鋼筋在底版上方處切斷,再加上接合筋以供續接。除在臂牆內的主鋼筋外,尚需其他鋼筋以控制收縮與溫度裂縫,此鋼筋量依ACI規定以0.002鋼筋比設計之.

2009/01/02 12:29
轉換PDF檔 列印


Re: 擋土牆的垂直向鋼筋應該用最小鋼筋量還是以溫度鋼筋設計?
會員
註冊日期:
2007/08/07 15:52
來自 台北市
文章: 302
4227技師先進解說精闢務實,佩服之至!

2009/01/04 09:02
轉換PDF檔 列印


Re: 擋土牆的垂直向鋼筋應該用最小鋼筋量還是以溫度鋼筋設計?
會員
註冊日期:
2007/08/07 15:52
來自 台灣台南
文章: 178
引言:

00009 寫道:
4227技師先進解說精闢務實,佩服之至!

我也很佩服
不好意思再提幾個笨問題請教
那擋土牆的水平向鋼筋應該用最小鋼筋量還是以溫度鋼筋設計?
另垂直向鋼筋若依據彎矩值配筋,其大小通常早已大於最小鋼筋量或溫度鋼筋
那是否不需要額外再配筋?或仍須於主筋間再加配?

2009/01/06 11:41
轉換PDF檔 列印







發表回覆
帳號姓名   密碼   登入
內容:



    Top   Back