Re: 模板支撐結構計算不論自己算或委外 都是營造廠技師責任

發表人 03502 於 2008/9/18 9:52:14
引言:

發表者 04410 於 2008/9/15 16:48:30

依營造安全衛生設施標準961002的法條規定,需作模板支撐的計算,但是相關容許值在「營造安全衛生設施標準」中找不到,如
容許彎曲應力 Fb=160 kg/cm^2
容許剪應力 Fv=12 kg/cm^2
容許撓度 y=0.3 cm
容許壓應力 Fc=120 kg/cm^2
可否請先進告知以上之數值是出自那一個規範,謝謝。

1.依據「木構造建築物設計及施工技術規範」
木材可區分「針葉樹」及「闊葉樹」其相對應之應力為
長期容許彎曲應力 Fb=75~130 kg/cm^2
長期容許剪應力 Fv=6~14 kg/cm^2
長期容許壓應力 Fc=60~90 kg/cm^2
模板施工屬短期施工,其應力*1.3或2.0
2.依據「結構混凝土施工規範」4.3.4規定
-模板之撓度不得超過模板支撐間距離之L/240。
3.本人模板應力計算,以針葉樹Ⅱ類計算,採用
容許彎曲應力 Fb=180(短期衝擊施工載重)&117(短期施工載重) kg/cm^2
容許剪應力 Fv=14(短期衝擊施工載重)&9(短期施工載重) kg/cm^2
容許撓度 y=L/240 cm
容許壓應力 Fc=140(短期衝擊施工載重)&91(短期施工載重) kg/cm^2
通常剪應力考量形狀因數3/2,故大部份剪應力控制。
以上請先進參考,請多多指教,謝謝!

來自: http://www.twce.org.tw/newbb/viewtopic.php?forum=9&topic_id=1407&post_id=5197