Re: 模板支撐結構計算不論自己算或委外 都是營造廠技師責任

發表人 04410 於 2008/9/15 16:48:30
依營造安全衛生設施標準961002的法條規定,需作模板支撐的計算,但是相關容許值在「營造安全衛生設施標準」中找不到,如
容許彎曲應力 Fb=160 kg/cm^2
容許剪應力 Fv=12 kg/cm^2
容許撓度 y=0.3 cm
容許壓應力 Fc=120 kg/cm^2
可否請先進告知以上之數值是出自那一個規範,謝謝。