1.這是workmanship 的問題,彎鋼筋時有經驗的鋼筋工都會做一個樣板控制直段及橫段的長度,試彎一二次就可找到定位點
假如相鄰兩處直鋼筋最大誤差133cm 與136cm 排在一起,監造看起就會很奇怪
2.一般規範規定 剪切長度:±25mm 你堤的鋼筋總長沒問題
直立部份查到 梁內彎起鋼筋高度:+0,-12mm
但不是水溝鋼筋
監造是否把水溝當梁來 Q
是否過當!
公會有相當優質的監造技師
不知他們的看法